如图,黑色为一体铸,灰色为焊接的;焊接可能出现质量问题,应急时影响消火栓使用
提 交
共 5 回答
资源网小助理 25-02-08
手轮应涂黑色漆
0 赞 0 踩 [回复]举报
杨安 回复: 资源网小助理25-02-08
您好,谢谢您的回答,但是我的意思是如果像灰色(可能是闪光灯造成)那种,是一点一点焊接成的,拧开消火栓的时候就很容易断裂。国家有要求手轮必须是一体式的吗
资源网小助理 回复: 杨安25-02-08
这种质量都很差,没办法
1 赞 0 踩 [回复]举报
陈1111 25-02-10
室内消火栓 GB3445-2018
室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。
赖峰 25-02-17
室内消火栓产品质量应满足《室内消火栓》GB3445-2018要求。5.2.7 室内消火栓的手轮应采用符合GB/T 9439规定的灰铸铁HT200或机械性能不低于HT200的其他金属材料,当使用碳钢材料制造时,其材料厚度不应小于1.5mm。5.5 手轮 手轮的型式应符合JB/T 7273.3的规定。手轮直径应符合表3的规定。其尺寸的公差应符合GB/T 1804—2000中V级的规定。