消防问答 > 建筑防火 提问

防火门需要填充砂浆

消防防火门需要填充砂浆的规范及原文

请写下您的回答回答

共 5 回答

资源网小助理 25-09-22

5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

0 0 [回复]举报

Q119. 25-09-22

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-22

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》GB50877-2014

5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-09-23

请问防火门是什么材质?是木质、钢质、钢木质或者其他材质的哪一种?

钢质防火门有“门框内应充填水泥砂浆,门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固”的要求



0 0 [回复]举报

李勤 25-09-24

0 0 [回复]举报