消防问答 > 其他 提问

室外消火栓的运行压力不应小于0.14MPa,供水压力不应小于0.1MPa,这个运行压力和供水压力指的是静压还是动压?

室外消火栓的运行压力不应小于0.14MPa,供水压力不应小于0.1MPa,这个运行压力和供水压力指的是静压还是动压?

请写下您的回答回答

共 2 回答

小唐12321 25-09-22

运行压力是消火栓处静压,供水压力是消火栓打开使用达到流量时候的动压。

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-23

运行压力:只管网正常生活用水时测试静压

供水压力0.1Mpa:就是动压

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭