专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么
提 交
共 5 回答
周家斌 25-09-23
泵不变更,那喷淋水量怎么保证50L/S呢?
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-09-23
已经验收完工还是在建设的,你可以问专家规范啊。就是按中2危险等级,为什么跑去严1危险等级。
李勤 25-09-24
按照使用流量最大的选用泵,如果设计最大50L/S,那么喷淋泵流量应满足其使用要求
磨砂猴 25-09-25
1、流量50L/s的问题,这个需要核算作用面积里的喷头数量,机械车位可能会因为结构形式的不同,喷头数量会增加。
2、如果设计流量变大了,泵自然要满足所需要的流量么。增加流量也可以根据现场以及实际情况选择并联水泵,这样成本可能会小一点。
EHS专家-DL 25-09-26
消防水泵的流量应满足系统的最大设计流量要求。