消防问答 > 消防给排水 提问

是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。

室内消火栓设计,一个楼层被划分为2个防火分区,两个防火分区之间用甲级防火门分隔。设计要求消火栓的布置保证同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位。图纸中其中一个防火分区只设有一个室内消火栓,可以借用相邻的防火分区的另外一个消火栓吗?走廊可以借用封闭楼梯间里侧的消火栓保护吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

罗马苏丹 25-09-23

同一层,都是可以借用的

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-23

室内消火栓应按防火分区布置。确有困难时,可通过防火门跨防火分区使用,但不应跨防火卷帘使用。

1 0 [回复]举报

李勤 25-09-24

可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-24

可以借用,不能通过防火卷帘借用,休息平台的消火栓,上下层可用

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭