消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】请问这种吕方通的,挡烟垂壁要做到顶上面嘛?

请写下您的回答回答

回答 | 11

懒得说 2025-09-21 17:24 00 [回复]举报

肯定要做到顶板,不然起不到挡烟垂壁的效果。吊顶上部挡烟垂壁可以采用柔性防火帆布

rodin 2025-09-21 23:25 00 [回复]举报

需要

小唐12321 2025-09-22 08:31 00 [回复]举报

4.4.13 当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:     1 吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物;     2 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s ;     3 非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。

牛疼 2025-09-22 08:35 00 [回复]举报

需要

消防网友68723 2025-09-22 09:35 00 [回复]举报

安洪全 2025-09-22 09:48 00 [回复]举报

要,这个通透性的吊顶做到顶上才能形成储烟仓。

周家斌 2025-09-22 10:18 00 [回复]举报

需要到顶的,

黑土7 2025-09-22 10:27 00 [回复]举报

必须要做

nekomiya 2025-09-22 10:29 00 [回复]举报

我是认为不用的,但是我不太理解为啥要做这个挡烟垂壁在这毕竟上方的空间似乎也能流通,多做这防火玻璃做挡烟垂壁我觉得有点意义不明。

南明离火 2025-09-22 11:21 00 [回复]举报

镂空的,需要

李勤 2025-09-24 09:35 00 [回复]举报

是的,应把挡烟垂壁做到上边,如下下边起不到作用。

关闭

关闭

手机APP下载