
小唐12321
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
请教各位老师,排烟风机必须设置在排烟机房内吗?谢谢
发表评论: 不一定,室内都是要,屋面有些可以不用
2025-09-24 15:22
-
【图】消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?
发表评论: 高度,照度满足要求就可以。只是安装然后打破桥架线皮。多注意
2025-09-24 10:08
-
关于消防水泵出口试水阀的管径要求
发表评论: 65 ,按末端一个消火栓管径来试水。
2025-09-23 16:20
-
有没有加装充电桩的技术规范啊
发表评论: GB/T 51313-2018 GB/T50966-2024
2025-09-23 16:15
-
专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么
发表评论: 已经验收完工还是在建设的,你可以问专家规范啊。就是按中2危险等级,为什么跑去严1危险等级。
2025-09-23 15:43
-
新能源车充电桩分线接插座给电动自行车充电
发表评论: 怎么就隐患了,线路合格就可以
2025-09-23 15:39
-
二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗
发表评论: 建规:3 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;通规:8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
2025-09-22 17:06
-
请教下,甲类车间设置室外钢梯,除了设置防护门斗,室外钢梯贴临的这道建筑外墙有啥要求没
发表评论: .4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定: 1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。 2 倾斜角度不应大于45°。 3 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。 4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。 5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。另外泄压面肯定不能是这边
2025-09-22 16:48
-
中庭可以布置可燃物吗?
发表评论: 只是取消强制性规范,还是要参照执行。
2025-09-22 16:37
-
修车库与其他建筑合建时,1.2m的窗坎墙和防火挑檐需要同时存在吗
发表评论: 窗坎的耐火极限还要满足
2025-09-22 16:03
-
室外消火栓的运行压力不应小于0.14MPa,供水压力不应小于0.1MPa,这个运行压力和供水压力指的是静压还是动压?
发表评论: 运行压力是消火栓处静压,供水压力是消火栓打开使用达到流量时候的动压。
2025-09-22 15:58
-
疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?
发表评论: 不行,这是防火隔墙,要耐火要求,应符合6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。
2025-09-22 15:16
-
能不能直接在疏散门处设置台阶?
发表评论: 可以
2025-09-22 15:11
-
商业服务网点设置餐饮,或者是商住楼2楼面积800平方米设置餐饮,那餐饮场所需要设置火报吗?
发表评论: 要
2025-09-22 15:07
-
单位可以自创灭火器箱样式吗?或者使用非标准的灭火器箱?
发表评论: 我觉得符合灭火器验收要求就可以,好发现,好拿,不影响疏散
2025-09-22 15:01
-
【图】住宅入户门和消火栓距离
发表评论: 消火栓是拿来用的,这种在很多小区都能碰到,不要去钻牛角尖
2025-09-22 10:54
-
如果酒店用人工湖作为消防水池,必须设置自动补水设施吗?
发表评论: 消防水池也没要求要自动补水吧,只有高位水箱要求吧。
2025-09-22 10:52
-
什么场所设置旋转消火栓栓头
发表评论: 跟场所没关系。
2025-09-22 10:47
-
建规和通规不一致的地方怎么执行
发表评论: 提前沟通是否可行,不然从严。
2025-09-22 10:45
-
消防控制室远程启动排烟风机
发表评论: 自动才能,手动只能现场启动。不要以消防安全理由去压电气方面安全规范。
2025-09-22 10:43