疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?
比如说一些高大空的厂房(丙类),后期在里面做了很多个实验室(丙类厂房),实验室的层高要求不需要那么高,疏散走道两侧的隔墙也需要砌到结构板或者是梁吗?
小唐12321 2025-09-22 15:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不行,这是防火隔墙,要耐火要求,应符合6.2.4 建筑内的防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。
磨砂猴 2025-09-22 16:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
丙厂内辅助用房需要2小时防火隔墙和1小时楼板和厂房分隔,疏散走道也属于辅助用房内的,类比题主说的辅助用房层高不高,那么辅助用房的顶板就需要不低于1小时(一级耐火等级1.5小时)
请问一下这个规范依据哪里有?