消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

修车库与其他建筑合建时,1.2m的窗坎墙和防火挑檐需要同时存在吗

一层为修车库,二层为办公,合建时,做了1.2m窗坎墙后是否还要做防火挑檐


o夕雾 | 2025-09-22 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-09-22 16:03 00 [回复]举报

窗坎的耐火极限还要满足

周家斌 2025-09-22 21:07 00 [回复]举报

满足其中一条即可。条文3和条文4描述的不是一回事。

o夕雾   回复: 周家斌2025-09-23 14:59

是否意味着满足了1.2m的窗坎墙要求后,可以不考虑第三条的防火挑檐要求

0    0 [回复]举报

周家斌   回复: o夕雾2025-09-23 20:49

可以这样认为。

0    0 [回复]举报

李勤 2025-09-24 09:10 00 [回复]举报

二者选一,

3. 门洞上方:   

4.是外墙“上下”开口

关闭

关闭

手机APP下载