LHH2737 2025-09-24 17:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
要的,建筑防烟排烟系统技术标准第4.4.5条:排烟风机应设置在专用机房内
但也有些地区允许设置在屋面(无机房),如浙江省消防指南:
7.2.19 建筑内的排烟风机应设置在专用机房内,受条件限制设置专用机房确有困难的部分排烟风机也可设置于室外,但其周围至少 6 m范围内不应布置可燃物,且必须设置满足风机防护(防雨、防晒)、通风散热及检修要求的防护罩(应有制作大样图及安装图),防护罩的耐火极限不应低于 1.00h。
潘天坤 2025-09-25 07:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从规范来说,排烟风机要设置在专用机房内(排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间)
不少省份有出台一些技术文件作出特别规定,例如“满足室外耐侯性能(耐腐蚀、抗强风、抗暴雨等性能)、良好的遮阳、防雨、四周设有防护结构等防护措施,其周围至少6m 范围内不应布置可燃物等情况下可以设置在室外”
新建项目如果有设计风机房倒是还好实现,既有建筑改造新增风机的情况下不一定有专业机房的条件,建议按设计要求执行
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
谢谢,有规范要求吗?