
新科—危立腾
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
自动喷水布置问题
发表评论: 验收是按照设计来验收,图审怎么审的就怎么验。
2025-09-25 10:50
-
锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
发表评论: 虽然加双墙能从字面规避贴邻的问题,但是看这个布局疏散条件也不好,隐患挺大
2025-09-25 10:32
-
多层丙类仓库防火间距问题。
发表评论: 这个属于管理的范畴,要看放置的杂物的性质,如果不是可燃物,就不用考虑防火间距,只看是否影响消防车道和救援,包括对室外栓、水泵接合器的影响。如果是可燃物,就应该也把防火间距考虑在内,同时可燃物在外堆放,靠近该仓库,本身对建筑物也是一种隐患。
2025-08-25 16:33
-
耐火极限包含那些要求
发表评论: 建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析。耐火极限的判定分为分隔构件、承重构件以及具有承重、分隔双重作用的承重分隔构件。 分隔构件,如隔墙、吊顶、门窗等,当构件失去完整性或隔热性时,构件达到其耐火极限。也就是说,此类构件的耐火极限由完整性和隔热性两个条件共同控制。 承重构件,如梁、柱、屋架等,此类构件不具备隔断火焰和过量热传导功能,所以由失去承载能力单一条件来控制是否达到其耐火极限。 承重分隔构件,如承重墙、楼板、屋面板等,此类构件具有承重与分隔的双重功能,所以当构件在试验中失去承载能力、完整性、隔热性任何一条件时,构件即达到其耐火极限。它的耐火极限是由三个条件共同控制。
2025-08-25 16:18
-
建筑防火分区
发表评论: 算在防火分区内,但是如果是两个防火分区共用的封闭楼梯间,则应该有一个疏散门和墙体按照防火分区处设置,封闭楼梯间只算在其中一个防火区面积内。
2021-02-02 17:08
1